干粉灭火器年检规定

律师回答
灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。干粉灭火器的作用是消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。
法律依据
《中华人民共和国消防法》 第六条 各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。机关、团体、企业、事业等单位,应当加强对本单位人员的消防宣传教育。应急管理部门及消防救援机构应当加强消防法律、法规的宣传,并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。新闻、广播、电视等有关单位,应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育。工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点,组织开展消防宣传教育。村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关、应急管理等部门,加强消防宣传教育。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
干粉灭火器年检规定

法律分析:   灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:  ...查看全文

干粉灭火器年检标准?

律师解答: 灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下: 一、灭火...查看全文

干粉灭火器有效期几年

按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年。 干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指...查看全文

干粉灭火器有效期几年

灭火器是多个种类的,是属于消防设施,在公共场合需要具备,但使用的时候要注意有效期,那么干粉灭火器有效期几年?      干粉灭火器的筒体有效期是8年,最多不得超...查看全文

干粉灭火器标准多久检查一次?

律师解答: 一般满五年就要检修一次。从出厂日开始计算,在满五年时,无论干粉灭火器是否有使用,都要将它送到相关的检修单位检查和维修,定期的检修能及时有效的发现故障,解决问题,能保证干粉灭火器在需要使用时,发挥良好的灭火功效。 【法...查看全文

干粉灭火器标准多久检查一次?

法律解析: 一般满五年就要检修一次。干粉灭火器维修期限是几年?

律师解答: 干粉灭火器是家庭和单位防火安全的重要设备之一,但是在长时间使用后,会发生性能下降、密封性变差等问题。因此,为了确保干粉灭火器在紧急情况下能够正常使用,需要定期进行检测和维修。根据国家标准《灭火器检验维修管理规定》(GB...查看全文

干粉灭火器维修期限是几年

律师分析: 干粉灭火器是家庭和单位防火安全的重要设备之一,但是在长时间使用后,会发生性能下降、密封性变差等问题。因此,为了确保干粉灭火器在紧急情况下能够正常使用,需要定期进行检测和维修。根据国家标准《灭火器检验维修管理规定》(GB...查看全文

2024干粉灭火器最新标准

亲,你好,很高兴为您解答2024干粉灭火器最新标准是4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 2024灭火器国家新标准     &nb...查看全文

最新灭火器年检规定

1、灭火器每年送检灌气送检一次;2、不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查;3、1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查...查看全文

干粉灭火器出厂期满多少年报废

干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废,手提式干粉灭火器是8年,手提贮压式干粉灭火器是10年,干粉灭火器分为两种,推车式干粉灭火器是10年,推车贮压式干粉灭火器是12年。干粉灭火器是灭火器的一种,按充装...查看全文

干粉灭火器有效期新规是怎样的

法律解析: 一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。 【法律依据】: 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 第二条 灭火器安装设置前应具备下列条件:1、建筑灭火器...查看全文

干粉灭火器首次充装有效期

干粉灭火器的有效期有两个方面:干粉灭火器筒体的有效期为10年,而干粉灭火剂的有效期为5年。然而,一般情况下,干粉灭火器每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂。有效期是从出厂之日起开始计算的。...查看全文

灭火器年检去哪里

一、灭火器年检去哪里根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:(一)使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,新充装灭火剂和驱动气体。(二)灭火器不管是否使用过,超过出...查看全文

灭火器去哪里年检

灭火器年检一般是前往当地的消防部门,然后找到灭火器筒体上注明的检测单位,交予其负责人进行年检。灭火器无论是否开启过,每隔一年,就需要送去相关部门进行年检,确保不存在质量上的问题,让后期使用更安全。 灭火器年检有哪些规定 1、灭火器...查看全文

国家灭火器年检标准?

法律解析: 1、灭火器只要有开封使用,不管内部还有剩下多少,都需要将灭火器送至维修单位,由工作人员负责重新填入匹配的灭火剂、驱动气体。这里需要注意的一定,送至的维修单位,必须要是取得灭火器维修证件的公司,避免不必要的麻烦。 2、灭...查看全文

国家灭火器年检标准?

律师解答: 1、灭火器只要有开封使用,不管内部还有剩下多少,都需要将灭火器送至维修单位,由工作人员负责重新填入匹配的灭火剂、驱动气体。这里需要注意的一定,送至的维修单位,必须要是取得灭火器维修证件的公司,避免不必要的麻烦。 2、灭...查看全文

灭火器年检的规定和要求有哪些?

灭火器年检规定及灭火器要求:一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。三、《1211、...查看全文

灭火器更换规定?

法律解析: 灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:水基型灭火器——6年;干粉灭火器——10年;洁净气体灭火器——10年;二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年。 【法律依据】: 《中华人民共和国消防法》 第二...查看全文