律师解答:
槽式/托盘式桥架板材最小允许厚度标准:
电缆桥架宽度<300mm时,厚度选择1.2mm,盖板选择1.0mm
300mm电缆桥架宽度<500mm时,槽体厚度选择2.0mm,盖板选择1.2mm
500mm电缆桥架宽度<800mm时,槽体厚度选择3.0mm,盖板厚度选择1.5mm
普通梯式桥架板材最小允许厚度标准:
150mm<电缆桥架宽度300mm时,厚度选择1.2mm,盖板选择1.0mm
300mm<电缆桥架宽度500mm时,槽体厚度选择1.5mm,盖板选择1.5mm
500mm电缆桥架宽度<800mm~时,槽体厚度选择2.0mm,盖板厚度选择2.0mm
【法律依据】:
根据JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》
