高压线跨越民房规定

律师回答

一、《电力设施保护条例》

第十条电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

1—10千伏5米

35—110千伏10米

154—330千伏15米

500千伏20米

在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。

第二十一条新建架空电力线路不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域;一般不得跨越房屋,特殊情况需要跨越房屋时,电力建设企业应采取安全措施,并与有关单位达成协议。

第二十二条公用工程、城市绿化和其他工程在新建、改建或扩建中妨碍电力设施时,或电力设施在新建、改建或扩建中妨碍公用工程、城市绿化和其他工程时,双方有关单位必须按照本条例和国家有关规定协商,就迁移、采取必要的防护措施和补偿等问题达成协议后方可施工。

二、《电力设施保护条例实施细则》

第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下1.0米

1-10千伏1.5米

35千伏3.0米

66-110千伏4.0米

154-220千伏5.0米

330千伏6.0米

500千伏8.5米

第十五条架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁,拆迁费不得超出国家规定标准;特殊情况需要跨越房屋时,设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施,以保证被跨越房屋的安全。被跨越房屋不得再行增加高度。超越房屋的物体高度或房屋周边延伸出的物体长度必须符合安全距离的要求。

三、《电气安全管理规程》

第八十八条架空线路严禁跨越屋顶为易燃材料的建筑物。对其他建筑物如必须跨越时,架空线路的导线在最大计算弧垂情况下与其他建筑物的垂直距离为:

35KV线路不应小于4.0米

6-10KV线路不应小于3.0米

IKV以下线路不应小于2.5米

以上是我国法律法规关于高压线与房屋距离的规定,因新建高压线等涉及征地拆迁的,可以根据高压线及房屋的实际情况参考上述对应规定。

作者:蔡*仪

版权所有:北京京-平律师事务所

注:如需转载,请标明版权!

。如果您的情况比较复杂,

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
高压线跨越民房的补偿标准

一、高压线下房屋拆迁补偿标准是由作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予下列补偿: 1、被征收房屋价值的补偿; 2、因征收房屋造成的停产停业损失的补偿; 3、因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿。 市、县级人民政府应当制定...查看全文

国家规定跨越公路电线高度

国家规定跨越公路电线高度你好,亲,国家相关规定参见《中华人民共和国道路交通安全法》第七章之规定,跨越二级以上公路的电线高度不得低于4.5米,并且明确标示!架空线缆离地的垂直距离,是根据电压等级进行规定的,最小不低于4米净空高度。这...查看全文

高压线高度规定?

法律解析: 高压线距地面高度不应小于下列数值: 低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米; 中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5...查看全文

高压线高度规定?

法律解析: 高压线距地面高度不应小于下列数值: 低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米; 中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5...查看全文

高压线高度规定?

律师解答: 高压线距地面高度不应小于下列数值: 低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米; 中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5...查看全文

民宅与高压线的距离规定

高压线与民宅距离的规定根据电压不同,安全距离也有所不同,1kV以下为4m,1-10kV为6m,35-110kV为8m,154-220kV为10m,350-500kV为15m。...查看全文

高压线能从民房前过吗?

法律解析: 一、高压线对人体的危害,主要是指电磁辐射;居民楼顶上的高压电线,会产生电磁辐射,对人体有危害。另外由于电压高,而且电线设备可能发生故障,因此,危害肯定是有的。 事实上,国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;...查看全文

高压线能从民房前过吗?

律师分析: 一、高压线对人体的危害,主要是指电磁辐射;居民楼顶上的高压电线,会产生电磁辐射,对人体有危害。另外由于电压高,而且电线设备可能发生故障,因此,危害肯定是有的。 事实上,国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;...查看全文

高压线能从民房前过吗

一、高压线对人体的危害,主要是指电磁辐射;居民楼顶上的高压电线,会产生电磁辐射,对人体有危害。另外由于电压高,而且电线设备可能发生故障,因此,危害肯定是有的。事实上,国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;而国内专家从电学的...查看全文

高压线能从民房前过嘛?

律师解答: 一、高压线对人体的危害,主要是指电磁辐射;居民楼顶上的高压电线,会产生电磁辐射,对人体有危害。另外由于电压高,而且电线设备可能发生故障,因此,危害肯定是有的。 事实上,国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;...查看全文

高压线占地赔偿规定?

法律解析: 电力设施动迁补偿标准: 1、低压线路改移(0.4KV)每公里补偿30000元;线路加高木杆平均每根1000元,砼杆平均每根1500元(含金具、线、占地、税金等费用)。 2、高压线路改移(10KV)每公里补偿47000元...查看全文

高压线占地赔偿规定?

法律解析: 电力设施动迁补偿标准: 1、低压线路改移(0.4KV)每公里补偿30000元;线路加高木杆平均每根1000元,砼杆平均每根1500元(含金具、线、占地、税金等费用)。 2、高压线路改移(10KV)每公里补偿47000元...查看全文

高压线占地赔偿规定?

律师解答: 电力设施动迁补偿标准: 1、低压线路改移(0.4KV)每公里补偿30000元;线路加高木杆平均每根1000元,砼杆平均每根1500元(含金具、线、占地、税金等费用)。 2、高压线路改移(10KV)每公里补偿47000元...查看全文

高压线下的房屋建设法律规定

高压线下建房法律规定:在电力设施保护区内,不得修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物。《电力设施保护条例》明确规定了在架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区内的限制,包括不得堆放影响安全供电的物品、不得兴建建筑物和构筑物等。这些...查看全文

民房能否承受高压线的拉扯?

高压线对人体的危害主要来自电磁辐射。居民楼顶上的高压电线会发出电磁辐射,对人体健康产生潜在威胁。此外,电压高且电线设备可能出现故障,也增加了危害的可能性。虽然国外专家得出的结论是“有害”,但国内专家则认为“无害”。为了确保高压线的...查看全文

高压线低压线走房顶上过有法吗

国家规范要求高压线路从房屋顶经过时,房屋需要乔迁并获得赔偿;低压线路要尽量避开房屋,若无法避开则需在屋顶2.5米以上通过,并设有安全标志。这些规定是技术规范,而非法律限定。...查看全文

高压电线塔用地赔偿规定

高压线塔占地补偿标准:旱田平均每亩补偿5.3万元,水田平均每亩补偿9万元,菜田平均每亩补偿15万元。基本农田补偿标准:旱田平均每亩补偿5.8万元,水田平均每亩补偿9.9万元,菜田平均每亩补偿15.6万元。...查看全文

高压电线从房顶过?

律师分析: 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全...查看全文

高压电线从房顶过

法律分析:关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线...查看全文

高压电线离房屋很近法律有规定吗

一、《电力设施保护条例》 第十条电力线路保护区: (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1—10千伏5米 35—110千伏10...查看全文

推荐律师

郝陶然

北京市-北京市-朝阳区

专职律师合同纠纷、合同纠纷

已服务42人次