配电室电缆沟盖板国家规定?

律师回答

法律解析:

工程峻工时的检收,参照规范有GB5005750343YD5098等。 1、电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。1kv以上和1kv以下的电缆。 强电、弱点、控制电缆。 应急照明灯和其他照明电缆。向一级负荷供电的双路电源电缆。几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。

【法律依据】:

《中华人民共和国电力法》 第十一条 城市电网的建设与改造规划,应当纳入城市总体规划。城市人民政府应当按照规划,安排变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道,任何单位和个人不得非法占用变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
配电室电缆沟盖板国家规定?

律师解答: 工程峻工时的检收,参照规范有GB5005750343YD5098等。 1、电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。3、梯架或有...查看全文

电缆沟盖板规定?

律师解答: 平静特性延展性层面,由于加了钢纤维,特性也很非常好。具备毫无疑问的抗压强度和承重本事是作为板材的本质规定:沟盖板的承载力不低于180KN,毁坏承载力不低于250KN,容许残余形变为(1/500)×D,沟盖板的承载力不低...查看全文

电缆沟盖板规定?

法律解析: 平静特性延展性层面,由于加了钢纤维,特性也很非常好。具备毫无疑问的抗压强度和承重本事是作为板材的本质规定:沟盖板的承载力不低于180KN,毁坏承载力不低于250KN,容许残余形变为(1/500)×D,沟盖板的承载力不低...查看全文

配电室挡鼠板国家规定?

法律解析: 国家没有制定国家标准或行业标准规范配电室挡鼠板的高度,一般安监、药监局的要求在40-60cm,电力部门要求具体些为50cm,有的监督方还要苛刻些,要求材质不能是木质的,必须为老鼠啃不透的金属材质, 【法律依据】: 《...查看全文

配电室挡鼠板国家规定?

法律解析: 国家没有制定国家标准或行业标准规范配电室挡鼠板的高度,一般安监、药监局的要求在40-60cm,电力部门要求具体些为50cm,有的监督方还要苛刻些,要求材质不能是木质的,必须为老鼠啃不透的金属材质, 【法律依据】: 《...查看全文

配电室挡鼠板国家规定?

律师解答: 国家没有制定国家标准或行业标准规范配电室挡鼠板的高度,一般安监、药监局的要求在40-60cm,电力部门要求具体些为50cm,有的监督方还要苛刻些,要求材质不能是木质的,必须为老鼠啃不透的金属材质, 【法律依据】: 《...查看全文

国家电线电缆规定?

律师解答: 《电线电缆国家标准汇编 电缆和光缆燃烧试验方法卷》《电线电缆国家标准汇编 通用基础与元件卷》《电线电缆国家标准汇编 裸电线卷》《电线电缆国家标准汇编 绕组线卷》《电线电缆国家标准汇编 船用电缆卷》《电线电缆国家标准汇编...查看全文

电缆绝缘电阻国家规定?

律师解答: 电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV...查看全文

配电室温湿度国家规定?

法律解析: 配电房温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25 度,湿度50%以下。配电房低压开关柜采用GB7251.1-2005,配电房为10KV的高压开关柜采用GB3906-2006。 【法律...查看全文

配电室温湿度国家规定?

法律解析: 配电房温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25 度,湿度50%以下。配电房低压开关柜采用GB7251.1-2005,配电房为10KV的高压开关柜采用GB3906-2006。 【法律...查看全文

配电室温湿度国家规定?

律师解答: 配电房温湿度根据设备不同,低压开关柜温度15度,湿度75%以下;高压开关柜温度25 度,湿度50%以下。配电房低压开关柜采用GB7251.1-2005,配电房为10KV的高压开关柜采用GB3906-2006。 【法律...查看全文

配电室绝缘胶垫国家规定?

法律解析: 电压等级 /工频耐压/ 持续时间 高压 /15 kV/ 1min 低压 /3.5 kV/ 1min 说明:使用于带电设备区域,测试试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压...查看全文

配电室绝缘胶垫国家规定?

律师解答: 电压等级 /工频耐压/ 持续时间 高压 /15 kV/ 1min 低压 /3.5 kV/ 1min 说明:使用于带电设备区域,测试试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压...查看全文

配电室安全管理国家规定?

律师分析: 应根据变配电室的设备规模、自动化程度、操作的繁简程度和用电负荷的类别,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识。 【法律依据】: 《中华人民共和国电力法》 第十九条 电力企...查看全文

电缆载流量国家规定规范?

法律解析: 国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线负载电流值标准: 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A ; 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A ; 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16...查看全文

电缆载流量国家规定规范?

法律解析: 国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线负载电流值标准: 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A ; 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A ; 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16...查看全文

电缆载流量国家规定规范?

律师解答: 国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线负载电流值标准: 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A ; 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A ; 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16...查看全文

电线电缆国标执行规定?

律师解答: 1. 辐照交联电力电缆,电压等级;执行标准。辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯; 2. 中压交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级:6/6...查看全文

电缆安全载流量的国家规定?

律师解答: 国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线负载电流值标准: 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A ; 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A ; 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16...查看全文

电缆绝缘电阻国家标准?

律师分析: 电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV...查看全文