法律解析:
跟着城市建设规划的扩展及对环境的考虑,曩昔的那种会集降压、长距离配电以及架空电网现已不能习惯现代城市的供电开展。城网改造要求高压直接进市区,变电设备深化负荷中心,电能经过地下电缆传输,配电设备与周围环境协调一致。一起因为配电设备深化到负荷中心,要求运转牢靠性高,高功用(低损耗、低噪声、高抗短路强度),体积要小型化,装置简便,免维护。由此组合变压器应运而生。 组合变压器是20世纪90年代初从美国引进的技能,(所以也熟称为美式箱变)。因其结构紧凑,装置快捷,运转灵敏,安全牢靠,维护简略等长处而敏捷被承受。现在,组合变压器现已有了飞速的开展,出产厂家不完全统计已有数百家。
【法律依据】:
《高压/低压预装式变电站》 1)额外电压:对高压开关设备和操控设备,按GB/T 11022。对低压开关设备和操控开关设备,按GB/T 14048.1和GB 7251.1。(2)额外绝缘水平:对高压开关设备和操控设备,按GB/T 11022;对低压开关设备和操控设备,按GB/T 14048.1和GB 7251.1。低压开关设备和操控设备的最低额外冲击耐受电压至少应为GB/T 16935.1—1997的表1中IV类过电压的给定值。(3)额外频率和相数:按GB/T 11022、GB/T 14048.1和GB 7251.1。(4)额外电流和温升:额外电流按GB/T 11022和GB 7251.1。高压开关设备和操控开关设备的温升按GB/T 11022,低压开关设备和操控设备的温升,按GB 7251.1。(5)额外短时耐受电流:关于高压开关设备和操控开关设备,按GB/T 11022;对低压开关设备和操控开关设备,按GB 7251.1;对变压器按IEC 76-5和GB 6450。(6)额外短路持续时间:对高压开关设备和操控设备,按GB/T 11022;对低压开关设备和操控设备,按GB 7251.1。(7)操动组织和辅佐回路的额外电源电压:对高压开关设备和操控开关设备,按GB/T 11022;对低压开关设备的操控设备,按GB 7251.1。(8)操动组织和辅佐回路的额外电源频率:对高压开关设备和操控设备,按GB/T 11022;对低压开关设备的操控设备,按GB 7251.1。
(9)预装式变电站的额外最大容量:预装式变电站的额外最大容量是规划变电站时指定的变压器的最大额外值。
(10)接地:除按GB/T11022,还应契合以下规则。应提供一条衔接预装式变电站的每个元件的接地导体。接地导体的电流密度,如用铜导体,当额外短路持续时间为1s时不该超越200A/mm2,当额外短路持续时间为3s时不该超越125A/mm2;但其截面积不该小于30mm2。它的端部应有适宜的接线端子,以便和设备的接地系统衔接。
(11)辅佐设备:关于预装式变电站内的低压设备(例如照明、辅佐电源等),适用时,按GB/T 14821.1或GB7251.1防护等级:避免人员触及风险部件、并避免外来物体进入和水分浸入设备的维护是必需的。
(12)主接线规划与一次设备选型预装式变电站外壳的防护等级应不低于GB4208中的IP23D更高的防护等级能够按GB4208予以规则。