法律解析:
承重墙横向开槽的距离不能大于30cm,非承重墙横向开槽的距离不得大于50cm。在横向开槽时,不能在墙内穿行暗线后开凿沟槽,若开槽时无法避免的话,应根据截面计算墙体的承载力。
【法律依据】:
《砌体结构设计规范》 7.3.4墙梁的计算荷载,应按下列规定采用:
1 使用阶段墙梁上的荷载,应按下列规定采用:
1)承重墙梁的托梁顶面的荷载设计值,取托梁自重及本层楼盖的恒荷载和活荷载;
2)承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值,取托梁以上各层墙体自重?以及墙梁顶面以上各层楼(屋)盖的恒荷载和活荷载;集中荷载可沿作用的跨度近似化为均布荷载;
3)自承重墙梁的墙梁顶面的荷载设计值,取托梁自重及托梁以上墙体自重。
2施工阶段托梁上的荷载,应按下列规定采用:
1)托梁自重及本层楼盖的恒荷载;
2)本层楼盖的施工荷载;
3)墙体自重,可取高度为lomax/3的墙体自重,开洞时尚应按洞顶以下实际分布的墙体自重复核;lomax为各计算跨度的最大值。