入户门口消防栓安装标准?

律师回答

法律解析:

 消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。 室内消火栓系统安装应符合下列规定:

1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;

2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;

3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;

4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;

5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;

6、消火栓箱门的开启不应小于120度;

7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

【法律依据】:

住房城乡建设部 《建筑设计防火规范》 第八条 第五款 五超过七 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的室内消火栓。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
入户门口消防栓安装标准?

律师解答:  消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。 室内消火栓系统安装应符合下列规定: 1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧; 2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋...查看全文

入户门口消防栓安装标准?

法律解析:  消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。 室内消火栓系统安装应符合下列规定: 1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧; 2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋...查看全文

消防栓离入户门距离标准?

律师解答: 消防栓靠入户门是不合理的,入户门门与消防栓必须有一定的距离,如果影响日常进出,可以和开发商进行协商,在不破坏消防栓正常功能的情况下,对消防栓的位置进行移动。如果开发商拒绝迁移,您可以收集相关证据进行起诉,要求迁移或赔偿...查看全文

消防栓放在入户门口合理吗

消防栓放置不合理,应与入户门保持一定距离。若影响进出,可与开发商协商移动位置,保证不影响功能。如开发商拒绝,可收集证据起诉要求迁移或赔偿。消防栓不应设在房间内,违反规定且不利于救援。...查看全文

消防栓靠入户门合理吗?

法律解析: 消防栓靠入户门是不合理的,入户门门与消防栓必须有一定的距离,如果影响日常进出,可以和开发商进行协商,在不破坏消防栓正常功能的情况下,对消防栓的位置进行移动。如果开发商拒绝迁移,您可以收集相关证据进行起诉,要求迁移或赔偿...查看全文

消防栓靠入户门合理吗?

律师分析: 消防栓靠入户门是不合理的,入户门门与消防栓必须有一定的距离,如果影响日常进出,可以和开发商进行协商,在不破坏消防栓正常功能的情况下,对消防栓的位置进行移动。法律解析: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动...查看全文

消防栓水压标准标准

律师解答: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动...查看全文

住宅楼消防栓标准?

律师解答: 1.消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 2.消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m。 3...查看全文

消防栓在门口算不算违规?

律师分析: 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;该物业公司应负责消防设施、器材的维护保养,负有主体责任。 【法律依...查看全文

消防栓水压标准规定

律师分析: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动...查看全文

入户门口的安装要求

室内消火栓系统安装规定:消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准,栓口应向下或与墙面成90°角,不得安装在门轴侧。栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,允许偏差+20mm。阀门位置便于操作,中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为10...查看全文

住宅小区消防栓的标准?

法律解析: 1.消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。对面入户门开门挡住消防栓,怎么解决,该找谁解决

别墅不超过七层时无需设置室内消火栓,否则需按规定设置。别墅花园的消防栓属于公共设施,不能遮挡,否则将面临行政处罚。根据消防法规定,单位违反消防设施配置、堵塞疏散通道、遮挡消火栓等行为将面临罚款。如果开发商在签订合同时告知了消火栓存...查看全文

住宅楼安装消防栓的具体步骤是什么?

建筑消防规范要求消防栓设在易取用的地点,同层需设两个消防栓,水枪充实水柱要满足水力计算要求,高度不超100m的建筑不小于10m,超过100m的不小于13m,消防栓间距由计算确定,高层建筑不大于30m,裙房不大于50m,高度超过21...查看全文

暗藏消火栓门有标准要求?

法律解析: 1、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布。 2、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。 3、 消火栓箱的安装应符合下列要求: (1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 (2)栓口中心...查看全文

暗藏消火栓门有标准要求?

律师解答: 1、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布。 2、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。 3、 消火栓箱的安装应符合下列要求: (1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 (2)栓口中心...查看全文

消防栓没有水找哪个部门

小区如果发生了火灾,打开消防栓,利用水枪和水带就能够第一时间灭火,但是如果消防栓没有水,找哪个部门负责?      一、消防栓没有水,找哪个部门&nb...查看全文