室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;消火栓栓口的静水压不应大于1.0OMPa,当大于1.0OMPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。

消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑,所以在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。

【法律依据】:

《中华人民共和国消防法》 第八条 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
消防栓水压标准标准

法律解析: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动...查看全文

消防栓水压标准规定

律师分析: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动...查看全文

消防水压力多少为标准?

法律解析: 常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共...查看全文

消防水压力多少为标准?

法律解析: 常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共...查看全文

消防水压力多少为标准?

律师解答: 常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共...查看全文

消防水压力多少为标准

律师分析: 常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共...查看全文

住宅楼消防栓标准?

律师解答: 1.消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 2.消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m。 3...查看全文

消防栓水压规定规定?

律师解答: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓...查看全文

消防栓水压规定规定?

法律解析: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓...查看全文

消防栓水压规定规定?

法律解析: 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓...查看全文

住宅小区消防栓的标准?

法律解析: 1.消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓压力最低标准及规范?

律师分析: 城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。 【法律依据】: 《中华人民共和国消防法》 第九条...查看全文

入户门口消防栓安装标准?

律师解答:  消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。 室内消火栓系统安装应符合下列规定: 1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧; 2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋...查看全文

消防栓离入户门距离标准?

律师解答: 消防栓靠入户门是不合理的,入户门门与消防栓必须有一定的距离,如果影响日常进出,可以和开发商进行协商,在不破坏消防栓正常功能的情况下,对消防栓的位置进行移动。如果开发商拒绝迁移,您可以收集相关证据进行起诉,要求迁移或赔偿...查看全文

入户门口消防栓安装标准?

法律解析:  消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。1、 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间宜≤48h; 但当消防水池有效总 容积>2000m3 时,补水时间不应>96h;消防水池进水管管径应经计算确定,且不应   &nb...查看全文

消防栓的水违法吗?

消防栓水属于消防器材,私自使用消防水违法,单位偷用罚款5000元以上50000万元以下,个人偷用处警告或500元以下罚款。消防栓的主要作用是控制火灾,违法使用消防设施会受到治安处罚,甚至可能构成盗窃罪。消防设施的配置和使用需要符合...查看全文

消防栓无水处置依据?

律师解答: 如果在发生火灾时发现消防栓内没有水源,消防栓因无水,致使在关键时刻不能使用,给火灾扑救造成极大的影响,受害者可依法起诉该负责公司并索赔。但对于赔偿多少,则根据该公司的过错大小来进行判定,目前在司法实践中,相应公司最多有...查看全文

推荐律师

刘玉伟

北京市-北京市-海淀区

主任律师建设工程、建设工程

已服务163人次

热门法律问题