一般是以电能表进户线出线处为产权分界点。进户线是指从电表引到你家里面的线。根据《供电营业规则》第四十七条的规定:供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定:1、公用低压线路供电的,以供电接户线用户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业。2、10千伏及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。3、35千伏及以上公用高压线路供电的,以用户厂界外或用户变电站外第一基电杆为分界点。第一基电杆属供电企业。4、采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业与用户协商确定。5、产权属于用户且由用户运行维护的线路,以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电站外第一基电杆为分界点,专用线路第一基电杆属用户。扩展资料:对产权分界点的确定,有两种模式:一、以法定为主,协商为辅。如《重庆市供用电条例》第26条第1款规定,供用电设施的运行维护管理及安全责任范围的责任分界点按下列各项确定第2款规定,其他情形由供用电双方约定运行维护管理及安全责任范围,约定不成的以产权分界点为准。二、以协商为主,法定为辅。如《天津市供电用电条例》第9条规定,供电设施与受电设施的分界以及责任分界点,由供电企业与用户在供用电合同中约定;双方没有约定或约定不明确的,按照下列原则确定。《青海省供用电条例》第15条第1款规定,供用电设施的维护管理范围,按照产权归属确定。责任分界点按下列各项确定第2款规定,供电企业与电力用户对责任分界点,在供用电合同中另有约定的,按照约定执行。